魏倩 2020-03-21 09:03:41 | 河北省 安装预算计价软件GCCP安装算量GQI | 1277查看 4回答
直埋电缆土方量计算
请问电缆每增加1根,增加土方量,如果有的长度6根,有的长度4根,有的长度2根,需要分别计算土方量吗?还是根据最多的电缆根数计算土方量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要分别计算土方量
2020-03-21 09:09:49
-
根据根据根数宽度加工作面
2020-03-21 09:10:09
-
是需要分别计算土方量然后汇总
2020-03-21 09:16:43
-
补充
1.直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。
直埋电缆的挖、填土(石)方
电缆根数1~2,每米沟长挖方量0.45(m3)
每增加一根每米沟长挖方量增加0.153(m3)
注: ①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准)。
②每增加一根电缆,其宽度增加170mm。
③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算
2020-03-21 09:43:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看