小王爷 2020-03-21 18:37:56 | 甘肃省 安装预算 | 2239查看 4回答
已封闭的地沟内管道人工需要乘以系数吗?
我省计算规则中“设置于管道间(井)、管廊、已封闭的地沟内管道工程(含管道、阀门、法兰、支架、套管),人工乘以系数1.3”。如果图纸设计管道安装在封闭地沟内,这样算不算是已封闭式地沟内管道,人工还需要乘以系数吗?我觉着整个施工过程不可能是把地沟封闭再安装管道,应该是把坑挖好安装好管道盖盖板,再进行地上主体结构作业。这样是不是不属于已封闭地沟,是安装好才封闭地沟,所以不需要乘以系数。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是现场实际情况是怎样的,不应该是觉得怎样
2020-03-21 18:47:33
-
这样的地沟不能算作已封闭地沟
2020-03-21 18:48:16
-
地沟必须检验批合格,才能进行管道安装,所以是封闭的。
2020-03-21 19:04:29
-
有盖板地沟是不能算封闭,`封闭地沟只有出人孔,
2020-03-21 19:13:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看