93****@qq.com 2008-06-19 21:51:14 | 湖北省 计价软件GBQ4.0 | 1370查看 10回答
屋面落水管的超高费怎么套项?2
屋面落水管的超高费怎么套项?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答、‘屋面落水管的超高费怎么套项?“ 用落水管的定额内的所有人工费、机械费乘以相关的超过增加费的费率即可。 与其他构件的超高增加费的计取是一样的。
2008-06-19 22:12:19
-
定额没有规定计算屋面落水管的超高费,所以不计算。
2008-06-19 22:04:16
-
落水管按长度计算,不考虑超高费的。
2008-06-19 23:21:25
-
落水管应该按给排水来套子目,那么如果楼层超高了应该计取超高费的话,则安装取费表中有一项“超高费”,根据超过的高度按人工费的比例来计取的。
2008-06-19 23:44:45
-
落水管按长度计算,土建中好像没有“超高费”,费用可以估价
2008-06-20 00:01:39
-
当楼层超过六层或24米计算超高费,视为雨水管的超高费已含在其中,故不需考虑其超高费。
2008-06-20 00:39:20
-
出屋面的落水管不用计算超高费的,一般地区多不可能规定落水管计超高费。何况出屋面高度也不可能超过3.6m呀。
2008-06-20 06:52:55
-
如果单独计算的话利用落水管的人工费和机械费乘相应的超高费率
2008-06-20 07:24:45
-
好象没有这一项目
2008-06-20 07:57:11
-
不计算屋面落水管的超高费
2008-06-20 08:53:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看