• 我的图纸楼顶上有花架梁,为上翻梁,4楼板顶标高为1

    我的图纸楼顶上有花架梁,为上翻梁,4楼板顶标高为16.47,而这些梁的底标高为16.32,梁高有750,400的不等,如果把这些梁设置在四层的话,超出了标高范围,在五层的话,又底于了五层的底标高,而且和其他部分的梁都是相通的,这样分开会不会影响到模板和钢筋的搭接呢,请高手赐教!

    问题补充:需要补充的是:这是个高低联跨的教学楼,一半到五楼就封顶了上面做了个造型(花架),而另一半仍然同下层是教室,所以我认为层高应该不能改的吧

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不管是花架梁还是什么梁顶标高都不能超出层高.不知道你的图纸设计层高怎样,我认为你画图算量时设置层高应该按本层所有构件中最高的标高设置就对了.要注意各个构件的标高一定要修改属性的.只要构件的标高设置对了不会影响到模板和钢筋算量.

    2008-06-20 12:30:55 

  • 楼层中所有构件都不会超过层高的,但构件输入后,不同的可以单独设置它的高度,这样对模板,钢筋量就不会有影响了

    2008-06-20 17:43:48 

  • 我建议你在四层设置分层梁,对标高就容易解决了。

    2008-06-20 12:25:20 

  • 就把本层的标高抬高一点,抬到梁的顶标高,把板的标高往下降就行了.

    2008-06-20 12:27:34 

  • 在图形软件中把梁分成两截定义,例250*150和250*450.分别在四层和五层画,五层修改梁标高. 在钢筋软件中直接定义梁修改量的标高.不需要分成两个梁.

    2008-06-20 12:32:09 

  • 可以分层梁来解决。

    2008-06-20 12:36:05 

  • 在钢筋中粱顶标高可以超出本楼层,所以建议抽钢筋的时候构件标高定义准确

    2008-06-20 13:11:50 