songhy32 2008-06-20 14:06:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 720查看 8回答
框架梁顶连梁标高高于本楼层标高2
框架梁顶连梁标高高于本楼层标高时,如何设定梁的信息,如LL-1为 200*1400(+0.98)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋梁可以超过本层高啊,在图形是不能的要把超过本层层高的部分画到上一层去然后修改一下标高就可以了
2008-06-20 14:14:58
-
GGJ10.0中允许超层高 GCL8.0中如果只是单纯的求混凝土工程量的话。你可以直接把LL梁的标高降至顶层楼层的标高。如果还要算其他装修工程量的话,可以把LL分成两部分来画。分成LL-1为 200*420(就画子顶层处)和LL-1为 200*980(画在顶层的上一层处,不过要注意修改此LL梁的标高,使两者的标高连续)
2008-06-20 14:15:33
-
连梁的顶标高一般的是不要定义的,你必须要算好门窗洞的高度和底标高才行的。 从你说的上面看 如LL-1为 200*1400(+0.98)这肯定是窗上面的连梁,你如果层高是3m,在定义这个窗的时候,窗的高度就是1600,离地高度输入980就行了。 关于框架梁的标高在构件编辑器的其他属性里 如图:
2008-06-20 14:15:47
-
把框架梁分成两截,例:200*1400(+0.98) 可以定义成200*400和200*1000.分割按楼层标高定.一道在本层画,另一道在上一层画.
2008-06-20 14:18:42
-
问题:框架梁顶连梁标高高于本楼层标高时,如何设定梁的信息,如LL-1为 200*1400(+0.98) 回答:1、如果是连梁整体标高都比标准层高(+0.98),则可以在定义梁时,在“起点顶标高”和“终点顶标高”中输入实际标高(本层标准标高+0.98)即可。 2、如果是连梁某一跨梁的标高比标准层高(+0.98),则在对此连梁原位标准时,在某跨梁的标高改为实际标高(本层标准标高+0.98)即可。
2008-06-20 14:25:24
-
问题:框架梁顶连梁标高高于本楼层标高时,如何设定梁的信息,如LL-1为 200*1400(+0.98) 1.在钢筋抽样里,LL-1直接定义成200*1400,按其实际标高标注就行,虽超出本层,也不受影响. 2.在图形中,把LL-1分成两部分来画.一部分画在本层200*420;另一部分画在上一层的同一位置200*980.算出来的砼工程量还是相等的.但是你需要检查一下模板的量,是不是多一个底模,若是多一个底模,在套定额里作调整.
2008-06-20 14:38:19
-
在钢筋中软件是允许超过当前层标高的,你画上去就行了,但在图形中是不允许超高的,如果标高超过当前层顶标高,软件会提示你的,这时你就要把超过的部分放在上一层中绘制了。
2008-06-20 14:54:54
-
框架梁顶连梁标高高于本楼层标高时,如何设定梁的信息,如LL-1为 200*1400(+0.98) 在钢筋中,构件不受层高的限制, 在图形中你这样操作: 比如你的层高是5M,梁200*1400,有980超过本层,那么你就这样定义,在本层,你画200*420.因为这高度是在本层范围内,超过的200*980,你在上一层去画,注意标高,在属性里把起终点标高改为5.98,这样才同下层的200*420相吻合.还有就是,在套200*980模板的时候,选用 圈梁模板,因为少一个底模.
2008-06-20 15:07:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看