图一中的检测线、通讯线是不是由消防控制室引过来的,请问有人知道吗
2020-03-23 17:33:21 补充
那检测线和通讯线相当于消防电的(上图)哪根线,是图一中的通讯线吗,如果是的话,消防电的系统图显示的通讯线是连接到火灾显示盘的不是应急照明配电箱,并且两者的线型相矛盾,一个是WDZN-RYS一个是ZR-RVS,还有检测线和通讯线在应急照明配电箱系统图上看是不是不共管,是分开布置的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图一中的检测线、通讯线是不是由消防控制室引过来的,请问有人知道吗
这个应该接智能疏散应急照明的主机,一般是消防控制中心,主机一般都放在消防控制中心
补充问题回答
检测线是接到配电箱的市电上,意思就是检测市电是否在供电也就是通电的状态。通讯线是应该接到主机和其他的分机上。
火灾显示盘就是显示楼层设备信息的,也是火灾自动报警系统的一个设备,与这个智能照明没有直接关系。
两种线平面位置应该是不共管
首次提交 2020-03-23 16:43:17 最近修改2020-03-24 09:43:01 (修改过2次)
-
由消防控制中心引过来的。截图一与二有关联(应急照明)。与截图三、四,没有关联(消防电气)。
首次提交 2020-03-23 17:06:58 最近修改2020-03-23 17:44:29 (修改过1次)