liyali68 2008-06-20 16:23:03 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 430查看 21回答
我的工程为剪力墙结构,地下2层,地上19层。 广
我的工程为剪力墙结构,地下2层,地上19层。 千赢官网首页登录入口默认首层底标高为±0.000 但我这个工程的首层底标高为-0.090。问一下各位前辈画首层及地下一层个构件时怎么处理?
全部回答
(21)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用管它 就按正负0.00建立就好了 第一层的顶标高加0.09就好了 依次类推 图形算量重要的是算量 只要量准 无需和图纸一模一样
2008-06-20 17:26:03
-
在钢筋中可以在设置首层地面标高,图形中直接在属性中设置底标高和高度即可,注意上下标高和高度应衔接对应。
2008-06-21 22:34:52
-
这个问题比较好处理,你将-0.09~0.00米另设置为一层,将首层的构件复制到-0.09层中就行了! 你试一下,有问题再交流!
2008-06-20 16:31:42
-
千赢官网首页登录入口软件其首层地面结构标高的意义在于:本楼建筑标高与结构标高的差值,如果楼主的工程每层标高差一样的,可直接输入-0.09,如果标准层不一样,例如为-0.05建议按-0.05输入,然在首层对构件进行标高设置-0.04相改,这样接近于工程实际
2008-06-20 16:31:51
-
不太明白,是首层地面结构标高-0.09呢还是建筑标高及成品地面是-0.09,如果是结构地面标高,就在钢筋中设置首层地面标高,而图形不用考虑,柱、墙也不要定义标高,应当从基础中通上来的。
2008-06-20 16:36:16
-
你直接按正负0定义好再在属性里修改或将-.09放到下一层就行了
2008-06-20 16:40:13
-
将工程信息里的工程设置中,首层地面结构标高改为-0.09,即可
2008-06-20 16:43:18
-
在钢筋里把首层底标高为-0.090,这是-1层的板顶标高,做上地面,首层建筑地面标高就可达到0了,导入图形时,软件自动把首层建筑标高降下来了,画图时就按照图纸修改标高
2008-06-20 16:48:37
-
我觉得修改首层标高应该可以的吧!
2008-06-20 17:03:33
-
图形算量中标高在工程信息里,修改首层地面结构标高为-0.090 即可.
2008-06-20 17:08:09
-
在图形中,首层的墙与柱的构件是放开的,也就是你可以在构件属性里把墙和柱的底标高定义成-0.090,这样砼量就计算正确了。其他的量是不影响的。
2008-06-20 16:29:05
-
在工程信息设置里,修改首层构件标高为-0.090 即可 构件就会自动降低标高
2008-06-20 16:30:11
-
按设计进行设置,地下一、二层构件可在属性中进行修改即可。
2008-06-20 16:31:20
-
在图形中,你还是把首层标高定义为0.00,0至-0.009还是在基础层中的负层定义,至于0至-0.009墙面装修,你可以用基础层里的保温层来代替. 在钢筋中,构件不受层高的限制,你把首层地面结构标高设置为-0.09即可,软件会自动降下构件标高的
2008-06-20 17:15:45
-
工程设置中,首层地面结构标高改为-0.09,即可
2008-06-20 17:26:49
-
在钢筋算量的工程信息里,会有首层地面标高的,但在算里,直接按照图纸的标高输入就可
2008-06-20 17:36:04
-
在钢筋里把首层底标高为-0.090,这是-1层的板顶标高,做上地面,首层建筑地面标高就可达到0了,导入图形时,软件自动把首层建筑标高降下来了,画图时就按照图纸修改标高
2008-06-21 08:47:02
-
可以把负一层的层高设为h-0.09;
2008-06-21 09:28:23
-
本楼建筑标高与结构标高的差值,如果楼主的工程每层标高差一样的,可直接输入-0.09,如果标准层不一样,例如为-0.05建议按-0.05输入,然在首层对构件进行标高设置-0.04相改,这样接近于工程实际
2008-06-20 18:05:57
-
这种情况按实际层高输入就可以了,即:一层的层高为正负0至二层地面的高度+0.09,其他层的层高不变,只是室内外高差应改为原高差-0.09,如原标高为-0.45,现应改为-0.36。
2008-06-20 18:08:00
-
在定义构件时,如墙\\柱的底标高直接修改为-0.09就可以了,注意要把括号去掉.
2008-06-20 19:14:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看