• 由于图纸未说明,现施方单位上报DN100、65、5

    由于图纸未说明,现施方单位上报DN100、65、50、40、32、25、20型号钢管,我需要计算每米重量,由于壁厚有多种规格,我与施工方由于立场不一(他要厚,我要薄.无法去现场检验)请问各位同行目前一般施工中上述型号钢管用的多的是多少mm壁厚.
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 焊管 DN100*4 10.9kg/m DN65*3.75 6.64kg/m DN50*3.5 4.88kg/m DN40*3.5 3.84kg/m DN32*3.25 3.13kg/m DN25*3.25 2.42kg/m DN20*2.75 1.63kg/m 以上为焊管是国标的壁厚的理论重量,如是镀锌管在上面重量加6%即可。

    2008-06-21 11:11:24 

  • 焊接钢管有国标的壁厚的理论重量 DN100*4 10.9kg/m DN65*3.75 6.64kg/m DN50*3.5 4.88kg/m DN40*3.5 3.84kg/m DN32*3.25 3.13kg/m DN25*3.25 2.42kg/m DN20*2.75 1.63kg/m

    2008-06-21 11:48:21 

  • 关于钢管壁厚问题: 1.无缝管在设计图纸上应注明管外径和壁厚,若设计未注明,应请设计确定; 2.水煤气管和焊接管在设计图纸上注明的是工程直径,其管壁厚度有薄壁管、普通管、厚壁管之分,对应的具体壁厚数值可以从相应的材料手册中查出。一般是用普通壁厚管。 3.管道壁厚一般不应由施工方与甲方或审计方预算人员来确定,而应在施工之前由设计人员或甲方施工技术人员根据工程情况确定。一旦施工结束,壁厚就应该已经确定,不应该再有争议。

    2008-06-23 14:56:55 

  • 常用钢管 钢管无缝钢管 壁厚 规格:6 8 10 12 14 16 18 *1--3 20 22 24 25 28 30 32 *3--8 34 36 38 40 42 45 48 *3--12 50 51 54 57 60 63.5 *3--15 65 68 70 73 76 80 83 89 *3--25 95 102 108 114 121 127 *4--35 133 140 146 152 159 168 *4--50 178 180 194 203 219 245 *6--60 273 299 325 351 355 377 *6--90 402 406 426 450 457 465 *8--80 480 500 508 510 530 560 *8--80 580 610 630 660 680 720 *10--120

    2008-06-21 09:54:49 

  • 五金手册上有具体数据,你可以查一下

    2008-06-21 09:56:03 

  • 这要查国标规定,施工单位和业主说的都没用。看看别的朋友能否给你个国标编号,我手头上没有。

    2008-06-21 09:56:52 

  • 进场材料要检验,要他拿出监理单位,建设单位相关人员签字认定的依据

    2008-06-21 09:58:01 

  • 请补充说明一下是用在哪里的钢管,比如供暖还是燃气,不一样的用途一般壁厚也不一样。最好是到会计哪里看看原始的购买发票,如果是按吨计算,那上面就有重量了。

    2008-06-21 10:04:06 

  • 你是甲方吧,问一下设计院给个回复就解决了,或者找一本五金手册查一下。

    2008-06-21 10:30:03 