迪迪是个小仙女 2020-03-26 21:36:01 | 山东省 安装 | 3200查看 4回答
火灾自动报警系统所有设备处都需要留接线盒吗?
火灾自动报警系统所有设备处都需要留接线盒吗?感烟探测器,电话插孔,声光报警器,扬声器,报警按钮等设备线需要预留吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
都需要接线盒,
预留不需要了,定额里考虑了。
但是可能存在地域的差异,建议看下当地的计算规则
2020-03-26 22:03:37
-
是的,上述要设接线盒。
2020-03-26 21:39:24
-
要盒,定额里包含了设备线的预留。但是出接线箱要预留线,
2020-03-26 22:03:07
-
穿电线的地方,都要计算接线盒。(配电箱内不用)
2020-03-27 04:21:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看