逸尘 2020-03-27 10:49:32 | 海南省 土建土建计量GTJ | 339查看 2回答
请问一下构造柱计算出现这情况是什么原因了,有混凝土工程量,但是钢筋工程量没有?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,在构造柱的钢筋属性里面将设置插筋改为纵筋锚固即可
2020-03-27 10:50:14
-
1、在构造柱的钢筋属性里面将设置插筋改为纵筋锚固
2、当柱的高度很小时,按步骤1设置之后还是计算错误的话,可以在其他钢筋中输入纵筋
2020-03-27 10:52:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看