leijunfeng 2008-06-24 09:00:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 632查看 5回答
关于图形算量的几个问题,急!!2
1、内外墙钢板网图形算量按墙的4周计算,实际做法为:各楼层墙底不用布置钢板网,在软件中如何只计算三边?有无快捷的方法; 2、窗边构造柱图形算量计算墙体拉接筋时,按全高布置,其实靠窗侧在窗户处没有拉接筋,在软件中如何扣除?有无快捷的方法; 3、布置翻梁时图形算量会提示构建布置超出层高错误,谁有好的解决办法?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
3、布置翻梁时图形算量会提示构建布置超出层高错误,谁有好的解决办法? 建议用“分层1”“分层2”处理。
2008-06-24 09:35:44
-
1、用单墙面装修 2、窗边的构造柱修改属性及名称, 3、反梁分成两层设置,如500高的梁,上返200,在本层设300,在上层设200。
2008-06-24 09:07:53
-
窗边构造柱图形算量计算墙体拉接筋时,按全高布置,其实靠窗侧在窗户处没有拉接筋,在软件中如何扣除?布置门窗洞后软件自动扣除,不用考虑。 布置翻梁时图形算量会提示构件布置超出层高,如果不影响板量,可以把梁顶标高降下来,有影响将梁分为两层布置,修改上部梁顶标高。 内外墙钢板网图形算量按墙的4周计算,只计算三边用线构件布置,利用长度*高度代码计算。
2008-06-24 09:13:52
-
1、内外墙钢板网图形算量按墙的4周计算,实际做法为:各楼层墙底不用布置钢板网,在软件中如何只计算三边?有无快捷的方法; 答:软件中在墙构件的工程量代码中提供了“钢丝网片长度”代码。 2、窗边构造柱图形算量计算墙体拉接筋时,按全高布置,其实靠窗侧在窗户处没有拉接筋,在软件中如何扣除?有无快捷的方法; 答:在钢筋软件中在墙构建类型下建立“砌体加筋”构件,画上,汇总计算,软件会自动计算,并扣除窗高度范围内的加筋数量 3、布置翻梁时图形算量会提示构建布置超出层高错误,谁有好的解决办法? 答:将一根梁分成两根,按梁高分,一根绘制在当前层,另一根绘制在上层(需要修改标高)。比如,上翻梁总高800,上翻300,则定义构件时在当前层梁高为500,上一层梁高为300,(比如当前层顶标高为3m,)则需要修改上一层的梁起点、终点顶标高为3.3m。
2008-06-24 09:22:26
-
1、可以采用保温苯板来代替钢板,手动布置,需要哪道墙,就布置哪道墙。构件做法中选择钢板网定额,即可 2、布置好窗户后,软件会自动扣除的 3、可以布置到分层中
2008-06-24 09:24:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看