• 电气竖井内:主电缆与水平分支电缆直接采用穿刺T接

    电气竖井内电缆采用穿刺T接:竖向主电缆为:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷设至顶层的电梯控制箱,水平分支电缆(YJV-5*16)至层箱,图纸上量取水平分支电缆:1.3m,请问具体工程量如何计算?


    是否为:{ 1.3+1.5(与配电箱连接的一个电缆头)+(0.5+0.6)层箱的半周长 }*1.025

    T接端子是否按主电缆规格计取:4个:35mm2,     1个:16mm2

    如果至层箱为电线BV-5*16,端子是不是还要按主电缆规格计量:4个:35mm2,     1个:16mm2


    YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(两个电缆头)+(0.6+0.6)电梯箱半周长+(0.8+2.2)配电室柜子半周长}*1.025



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 工程量分另计算长度,

    穿刺线夹应按分支电缆计,

    分支处不计损耗的。

    2020-03-28 08:56:04 

  • 一、举例不恰当,电源电缆进电梯控制箱是要进断路器的,断路器下口的电缆水平到层箱,是一大(垂直)一小(水平)两根电缆,4个电缆头,用不到穿刺夹(T接)

    二、如果举例恰当;穿刺夹(不是铜端子)的规格是:35mm², 4个   :16mm²,一个。(一共一根小电缆T接,只能计算这5个穿刺夹)

    2020-03-28 09:48:44 