-
造价人生 2020-03-28 08:13:33 | 北京市 安装预算结算 | 1863查看 2回答
电气竖井内:主电缆与水平分支电缆直接采用穿刺T接
电气竖井内电缆采用穿刺T接:竖向主电缆为:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷设至顶层的电梯控制箱,水平分支电缆(YJV-5*16)至层箱,图纸上量取水平分支电缆:1.3m,请问具体工程量如何计算?
是否为:{ 1.3+1.5(与配电箱连接的一个电缆头)+(0.5+0.6)层箱的半周长 }*1.025
T接端子是否按主电缆规格计取:4个:35mm2, 1个:16mm2
如果至层箱为电线BV-5*16,端子是不是还要按主电缆规格计量:4个:35mm2, 1个:16mm2
YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(两个电缆头)+(0.6+0.6)电梯箱半周长+(0.8+2.2)配电室柜子半周长}*1.025
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
工程量分另计算长度,
穿刺线夹应按分支电缆计,
分支处不计损耗的。
2020-03-28 08:56:04
-
一、举例不恰当,电源电缆进电梯控制箱是要进断路器的,断路器下口的电缆水平到层箱,是一大(垂直)一小(水平)两根电缆,4个电缆头,用不到穿刺夹(T接)
二、如果举例恰当;穿刺夹(不是铜端子)的规格是:35mm², 4个 :16mm²,一个。(一共一根小电缆T接,只能计算这5个穿刺夹)
2020-03-28 09:48:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看