梦之难 2008-06-24 11:48:39 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 870查看 4回答
1、构造柱如果在绘图中绘,(构造柱与基础同一标高)
1、构造柱如果在绘图中绘,(构造柱与基础同一标高) 砼基础中的构造柱其钢筋长度只为锚固长度。即: 钢筋的长度 44*D+25*D+12.5*D 其长度没有 基础高 2、在单构件中 各层间没有搭接长度
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、首先要检查一下构造柱的高度和基础层的高度,当基础层层高小于基础高度时(构造柱高度小于基础高度)会出现这种情况,(基础有一部分高度在地下室层中)。 同时构造柱要设置插筋(这样在基础顶面才会计算一个搭接) 2、在单构件中搭接长度是需要我们考虑在钢筋长度中的。而不是软件来计算的。
2008-06-24 12:37:51
-
该问题不是很明确。构造柱钢筋在基础中只计算锚固长度就可以了的。
2008-06-24 12:39:29
-
1、首先要设置好基础层的高度,当构造柱高度在基础层层高范围以内时,构造柱的计算长度为搭接+锚固+露出基础的长度+2倍的弯钩 2、在单构件中搭接长度是要输入在钢筋计算长度中的, 即钢筋的实际长度+搭接长度,这是你不输入软件是不会计算搭接的。
2008-06-24 13:03:55
-
构造柱钢筋骨的计算你不要在单构件里做,直接画在图里,基础顶标高=构造柱的底标高,基础层里就不要画构造柱了.基础插筋软件会自动计算,如果实际施工图纸要求插筋要伸入基础底部,而不是默认的锚固长度,你可以在点"编辑钢筋"项里修改插筋长度. 第2个问题对的,这个值你不必输入,软件会自动根据你设定计算规则进行计算,如你设定柱的搭接为单面焊,计算就为搭接长底为10D,这介是根据你需要自己决定的事.
2008-06-24 14:33:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看