15152710001 2020-03-28 17:42:01 | 江苏省 土建 | 877查看 1回答
地下室脚手架费用如何计算?
我们的地下室是半地下室,层高3.8米,顶面填土绿化,顶上有多层建筑,请问地下室部分的脚手架费用如何套用定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按综合脚手架的一半计算。
首次提交 2020-03-28 17:49:57 最近修改2020-03-28 17:52:49 (修改过1次)
-
综合脚手架檐高是什么意思,图纸地下室从底板到顶板高度为8.4m,我要套地下室的综合脚手架定额是不是套12m以内的那个,脚手架檐高是不是就是底板到地下室顶板的距离{单单套地下室的话}
-
江苏定额地下室脚手架问题:定额檐高12m以内综合脚手架*0.5,请问地下室檐高是怎么算的,从地板顶还是垫层顶至顶板顶?有什么文件依据吗?(有这样个项目加地板檐高超12m,不加檐高不超12米)
-
这样带主楼的地下室脚手架怎么记取?综合脚手架+浇捣脚手架+(天棚需抹灰)满堂架?
如图,带主楼的地下室约8200平米,地下室与主楼是分开各自单项工程,这样的地下室脚手架应该记取哪些?编标单位只记取了单项脚手架,费用根本不够吧,请大神分析下应该记取哪些脚手架费用?江苏规则,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看