Myosotis、C 2020-03-28 21:53:50 | 四川省 安装 | 1270查看 2回答
无地梁处敷设40*4热镀锌扁钢怎么计量呢?
利用土建地梁内两根Φ≥16钢筋环状焊通做防雷接地网,无地梁处敷设40*4热镀锌扁钢。
请问无地梁处敷设40*4热镀锌扁钢的工程量,是直接用,长度*1.039吗?还是长度*2*1.039呀。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
长度*1.039计
2020-03-28 21:59:17
-
长度*2*1.039 ;
因为两根φ≥16钢筋,要用两根-40*4镀锌扁钢连接(连通),两根镀锌扁钢就要长度*2再*系数1.039
2020-03-29 06:55:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看