15586229992 2020-03-29 22:13:03 | 湖北省 土建概算土建计量GTJ | 898查看 3回答
像这种直接说板未注明配筋为XXX的,是指的底筋还是面筋?未注明版均为双层双向?
2020-03-29 22:23:36 补充
2020-03-29 22:26:22 补充
我也画过几个工程,但是这种描述不清的实在是少见,也不是说有啥难度,就是不好理解。没标注的板都是双层双向?感觉不太合理!单指底筋?有没有确切的明说。也不可能单指面筋。寻求设计给出明确的答复?
2020-03-29 22:30:08 补充
而且图纸上也有少量的负筋,如果未注明的板都是双层双向,那么和图上的已有负筋就是隔一布一了,但是这也就是一个普通的别墅楼楼板,还真不至于这样设置钢筋。我查了好多规范,也没有找到哪一处能明确的说明这种描述的具体含义。没有也无所谓,我就是想知道到底有没有个权威的说法。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
未注明不是说没画出来的,是说画在图上,但是钢筋上没写钢筋型号的,画的面筋就是面筋,画的是底筋就是底筋
2020-03-29 22:14:30
-
这需要看表头外的文字说明,这的信息一般是板底钢筋。
上截图是属于未标注,至于是有面部钢筋否,这需要看设计说明,下截图是属于有标注了。
是否是描述不清楚,在这不好表达,因为无法了解你的设计情况(如说明),确实不清楚,就是要咨询设计了,并不能没有依据的去猜测或者判断。
首次提交 2020-03-29 22:14:45 最近修改2020-03-29 22:28:32 (修改过2次)
-
配筋一般应该还是会画上去的,只是没有标注配筋的型号。你就单看最左边的板上的凉宫红色的线(这是钢筋线),他们就是底筋,但是没有标明钢筋型号,也就是图上说的未注明钢筋。
没画就是没有,你别想多了。未注明钢筋根本没有说是双层双向的,你就把看到的没有标注钢筋型号的按未注明钢筋处理就好了。思维别太发散了首次提交 2020-03-29 22:15:34 最近修改2020-03-29 22:35:10 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看