造价猿 2020-03-30 00:09:47 | 贵州省 市政公路设计施工结算 | 3305查看 1回答
非预应力锚杆长度的规范长度
请问下有木有哪本工程技术规范,对于锚杆的长度有一个基本范围要求的???公路隧道工程
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
锚杆总长度应为锚固段、自由段和外锚段的长度之和,并应满足下列要求:
1、锚杆自由段长度按外锚头到潜在滑裂面的长度计算;预应力锚杆自由段长度应不小于5m,且应超过潜在滑裂面;
2、锚杆锚固段长度应按规定进行计算,并取其中大值。同时,土层锚杆的锚固段氏度不应小于4m,且不宜大于10m;岩石锚杆的锚固段长度不应小于3m,且不宜大于45D和6.5m,或55D和8m(对预应力锚索);位于软质岩中的预应力锚索,可根据地区经验确定最大锚固长度。当计算锚固段长度超过上述数值时,应采取改善锚固段岩体质量、改变锚头构造或扩大锚固段直径等技术措施,提高锚固力。2020-03-30 07:01:09
-
套取非预应力锚杆钻孔、灌浆 土层定额是否还要套取 锚杆制安(非预应力) 钢
04定额套取非预应力锚杆钻孔、灌浆 土层定额是否还要套取 锚杆制安(非预应力) 钢筋锚杆制安 粗钢筋(钢管)锚杆每t7.57个孔 ,钻孔和钢筋量是不是分开套定额 ,还是单独套一项就是含钢筋和钻孔的?
-
套用了:锚杆制安(非预应力) 钢筋锚杆制安 粗钢筋(钢管)锚杆每t7.57个孔,实际锚杆长度是单根钢筋无法达到的 需要进行钢筋连接,那么请问还需要套一个钢筋工程的机械连接吗?
-
按定额计算规则中说的,钢绞线采用JM、XM、OVM、QM型锚具,孔道长度在20m以内时,预应力钢绞线增加1m;请问各位大神,这增加的1米长度是否包括喷浆厚度,格构梁的厚度和锚垫的厚度?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看