• 梁梁箍筋的设置 弯钩角度设置的135度,计算的长度

    梁梁箍筋的设置 弯钩角度设置的135度,计算的长度不对,应为2*(11.9*d)+4d,我的计算出来为2*(75+1.9d)+(8*d)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你首先要确定箍筋的弯钩是不是135度,你可以在计算设置中看一下,如第一幅图,如果与你计算不同,也许是计算公式有误,然后你点开计算设置中的箍筋公式中再进行调整。

    2008-06-24 17:50:17 

  • 你在工程设置里的工程设置中去查一下,看那里设置对没有.还有就是检查计算设置里的框架梁和非框架梁的设置里的第十七项,<箍筋弯勾角度>,这时百不设置的135.

    2008-06-24 17:21:35 

  • 请再查看计算设置是否准确

    2008-06-24 17:31:25 

  • 检查一下,你的设置,在梁箍筋设置里弯钩是不是135度的弯勾

    2008-06-24 17:32:41 

  • 你的计算是正确的,应该是小于8的钢筋吧

    2008-06-25 15:01:35 

  • 软件计算是正确的,在平法中有规定,当箍筋、拉筋端部弯钩为135度时,其弯钩长度的计算如下:L=max(11.9d;75+1.9d),你可以根据这个方法再复核一下看是否正确。

    2008-06-24 17:50:38 

  • 同意楼上说法,此计算为正确的

    2008-06-24 18:13:30 

  • 软件计算是正确的,在平法中有规定,当箍筋、拉筋端部弯钩为135度时,其弯钩长度的计算如下:L=max(11.9d;75+1.9d),你可以根据这个方法再复核一下看是否正确。

    2008-06-24 19:03:20 

  • 建议查看工程设置里面的弯钩设置是否正确。

    2008-06-24 19:09:50 