realfox@126.com 2008-06-24 17:17:26 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4059查看 9回答
梁梁箍筋的设置 弯钩角度设置的135度,计算的长度
梁梁箍筋的设置 弯钩角度设置的135度,计算的长度不对,应为2*(11.9*d)+4d,我的计算出来为2*(75+1.9d)+(8*d)
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你首先要确定箍筋的弯钩是不是135度,你可以在计算设置中看一下,如第一幅图,如果与你计算不同,也许是计算公式有误,然后你点开计算设置中的箍筋公式中再进行调整。
2008-06-24 17:50:17
-
你在工程设置里的工程设置中去查一下,看那里设置对没有.还有就是检查计算设置里的框架梁和非框架梁的设置里的第十七项,<箍筋弯勾角度>,这时百不设置的135.
2008-06-24 17:21:35
-
请再查看计算设置是否准确
2008-06-24 17:31:25
-
检查一下,你的设置,在梁箍筋设置里弯钩是不是135度的弯勾
2008-06-24 17:32:41
-
你的计算是正确的,应该是小于8的钢筋吧
2008-06-25 15:01:35
-
软件计算是正确的,在平法中有规定,当箍筋、拉筋端部弯钩为135度时,其弯钩长度的计算如下:L=max(11.9d;75+1.9d),你可以根据这个方法再复核一下看是否正确。
2008-06-24 17:50:38
-
同意楼上说法,此计算为正确的
2008-06-24 18:13:30
-
软件计算是正确的,在平法中有规定,当箍筋、拉筋端部弯钩为135度时,其弯钩长度的计算如下:L=max(11.9d;75+1.9d),你可以根据这个方法再复核一下看是否正确。
2008-06-24 19:03:20
-
建议查看工程设置里面的弯钩设置是否正确。
2008-06-24 19:09:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看