• 山东定额电线管暗配工作内容都有描述包含零星(呈)刨沟,是否还要再单独计算开槽的量

    请问各位老师,山东定额电线管暗配工作内容都有描述包含零星(呈)刨沟,是否还要再单独计算开槽的量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钢管、JDG管需要单独计算砌体墙体埋管开槽的量。PVC管不需要,定额包括,但是某一线路管线不存在预埋,这一回路的砌体墙就需要计算开槽工程量,见如下解释


    刚性阻燃管暗配定额中,综合了墙体剔槽费用,工程实际中,现浇板中的管都是预埋的,不需要剔槽。那么工程结算时,是否应该把沿墙体敷设的管和楼板中敷设的管分开计算?     

    答:不是。刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体中及在楼板中敷设的情况,在墙体中敷设又考虑了轻质墙体中必需的切割墙体工作。一般工程中如果既发生切割墙体敷设又发生现浇板中的预埋,则执行该项目,不用区分各自工程量。如果实际工程中,某一规格刚性阻燃管暗配均未发生切割墙体、全部为预埋时,可对定额进行调整。调整方法为人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆、合金钢锯片。   


    2020-03-30 14:46:42 

  • 需要

    2020-03-30 14:39:57 