• 现浇板中的马镫筋是怎么布置的,如果板中的钢筋是双层

    现浇板中的马镫筋是怎么布置的,如果板中的钢筋是双层双向的,那么毫无疑问马镫筋是全布置的,按马镫筋的形状及间距布置就行了,如果板中的钢筋是单层的,且有负筋时,有马镫筋吗,如果有,怎么输,如果按双层双向筋的马镫筋布置输,对吗,结果会多算吗,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要有两层钢筋的板都应该布置马凳筋。 在定义板时,在板的属性中输入马凳筋的信息。一般图纸不标注相关信息,在规范中都有相关明确的要求,你可以查看一下相关的施工规范。 在输入马凳筋信息时,可以根据当地的施工习惯或者要求,选择马凳筋的形式,输入布置间距即可,如A6.5-600*600。 马凳筋的竖向筋的长度一般是板厚-2个保护层厚-上下层板筋的直径。 如果为单标注负筋,如负筋长为1800mm ,而马凳筋间距为600*600,则马凳筋排数应为4排,在马凳筋排数行里应填0/2或2/0或2 (因为负筋本身带拐而且有一头肯定在梁或墙上) 如果为中间支座负筋,如负筋长为1800mm + 1200mm,而马凳筋间距为600*600,则马凳筋排数应为4排+3排,在马凳筋排数行里应填2/1(因为负筋本身两头带拐而且中间肯定为梁或墙) 如果按双层双向筋的马镫筋布置,而不改负筋属性编辑里的马凳筋排数会少算!

    2008-06-25 22:13:46 

  • 钢筋是单层的,且有负筋时,一般无马镫筋。你要看你的图纸设计没有

    2008-06-25 16:21:22 

  • 马镫筋一般按图纸设计来布置。

    2008-06-25 16:25:59 

  • 如果板中的钢筋是单层的,且有负筋时,没有马镫筋 如果板中的钢筋是双层双向的按马镫筋的形状及间距布置就行了,在板构件里面布置. 马镫筋的钢筋信息按照图纸上标注的输入,如果图纸上没有标注,就要按照施工组织来做了.

    2008-06-25 16:45:13 

  • 结果是对的,没有马凳筋一般有温度筋,所以没影响

    2008-06-25 17:25:05 

  • 现在钢筋不都是用塑料卡子支撑的吗?不需要马凳筋了吗?

    2008-06-25 17:54:09 

  • 应该有,在设置板的属性的时候,就有马登筋的信息,点击三角直接输入信息即可。

    2008-06-25 17:58:14 

  • 马凳筋正常是在板的配筋是双层双向的时候才有的,那种单项的钢筋里面是没有的,但是要是图纸要求里面有,那也的计算的。

    2008-06-25 18:02:24 

  • 施工现场,马凳筋的布置是按施工方案布置的,一般情况设计院是不会设的,只要是两层钢筋的地方都应该布置,如果板中的钢筋是单层的,且有负筋时,只在负筋范围内设置马镫筋.

    2008-06-25 18:32:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!