me****@eyou.com 2008-06-25 16:09:05 | 河南省 其他专业 | 2906查看 9回答
现浇板中的马镫筋是怎么布置的,如果板中的钢筋是双层
现浇板中的马镫筋是怎么布置的,如果板中的钢筋是双层双向的,那么毫无疑问马镫筋是全布置的,按马镫筋的形状及间距布置就行了,如果板中的钢筋是单层的,且有负筋时,有马镫筋吗,如果有,怎么输,如果按双层双向筋的马镫筋布置输,对吗,结果会多算吗,
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要有两层钢筋的板都应该布置马凳筋。 在定义板时,在板的属性中输入马凳筋的信息。一般图纸不标注相关信息,在规范中都有相关明确的要求,你可以查看一下相关的施工规范。 在输入马凳筋信息时,可以根据当地的施工习惯或者要求,选择马凳筋的形式,输入布置间距即可,如A6.5-600*600。 马凳筋的竖向筋的长度一般是板厚-2个保护层厚-上下层板筋的直径。 如果为单标注负筋,如负筋长为1800mm ,而马凳筋间距为600*600,则马凳筋排数应为4排,在马凳筋排数行里应填0/2或2/0或2 (因为负筋本身带拐而且有一头肯定在梁或墙上) 如果为中间支座负筋,如负筋长为1800mm + 1200mm,而马凳筋间距为600*600,则马凳筋排数应为4排+3排,在马凳筋排数行里应填2/1(因为负筋本身两头带拐而且中间肯定为梁或墙) 如果按双层双向筋的马镫筋布置,而不改负筋属性编辑里的马凳筋排数会少算!
2008-06-25 22:13:46
-
钢筋是单层的,且有负筋时,一般无马镫筋。你要看你的图纸设计没有
2008-06-25 16:21:22
-
马镫筋一般按图纸设计来布置。
2008-06-25 16:25:59
-
如果板中的钢筋是单层的,且有负筋时,没有马镫筋 如果板中的钢筋是双层双向的按马镫筋的形状及间距布置就行了,在板构件里面布置. 马镫筋的钢筋信息按照图纸上标注的输入,如果图纸上没有标注,就要按照施工组织来做了.
2008-06-25 16:45:13
-
结果是对的,没有马凳筋一般有温度筋,所以没影响
2008-06-25 17:25:05
-
现在钢筋不都是用塑料卡子支撑的吗?不需要马凳筋了吗?
2008-06-25 17:54:09
-
应该有,在设置板的属性的时候,就有马登筋的信息,点击三角直接输入信息即可。
2008-06-25 17:58:14
-
马凳筋正常是在板的配筋是双层双向的时候才有的,那种单项的钢筋里面是没有的,但是要是图纸要求里面有,那也的计算的。
2008-06-25 18:02:24
-
施工现场,马凳筋的布置是按施工方案布置的,一般情况设计院是不会设的,只要是两层钢筋的地方都应该布置,如果板中的钢筋是单层的,且有负筋时,只在负筋范围内设置马镫筋.
2008-06-25 18:32:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看