• 超楼层标高的工程量计算c

    本工程的屋面标高为55.5M,但有一屋面梁(200*500)的顶标高为55.88M,超出了本层标高,分到下一层,又提示低于楼层标高,我该如何处理言?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    最简单,最准确的两种方法: 第一种:梁分开画,本层梁定义200*120,正常画;上一层梁定义200*380,画好以后把梁顶标高调整一下。 第二种:屋面层的层高在加0.38M,修改其它构件的标高。 仅供参考:)

    2008-06-25 16:32:56 

  • 有两种方法: 1、将屋面层的层高提到55.88M,修改其它构件的标高; 2、屋面层的层高不变,增加一层,画高出来的那一段梁。

    2008-06-25 16:18:53 

  • 放在屋面上一层,在屋面上的女儿墙层高里做。

    2008-06-25 16:19:43 

  • 建议你就把本层顶标高建到55.88米,这样构件就都能处理拉

    2008-06-25 16:22:21 

  • 把这道梁分层两截200*200和200*300.200*300在上一层画修改梁标高.

    2008-06-25 16:22:57 

  • 屋面层55.5米以上有无女儿墙等构件,如有再建一层,将高出层高梁画在上一层,如55.5米以上没有构件,则层高设为55.8米,修改其他标高

    2008-06-25 21:18:33 

  • 定义层高为55.88,就是选择最高点定义层高,然后再编辑板55.5

    2008-06-25 16:44:27 

  • 有两种方法供你选择 1、分开两层定义标高 2、把标高定义为55.88M ,在分别调整其它构件的标高即可

    2008-06-25 17:07:09 

  • 你得按高的那个设置按高的那个布置就可以的

    2008-06-25 17:37:59 