凹凸CAD 2020-04-01 10:36:34 | 四川省 安装 | 6041查看 2回答
电气火灾监控485总线连接每个配电箱是按串联的方式还是到每个配电箱都单独设制回路
电气火灾监控485总线连接每个配电箱是按串联的方式还是到每个配电箱都单独设制回路以点对点的模式?是不是所有消防的弱电都是以点对点的形式啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气火灾监控485总线连接每个配电箱是按串联的方式还是到每个配电箱都单独设制回路以点对点的模式?是不是所有消防的弱电都是以点对点的形式啊?
首先485是总线,也就是二总线,每个设备的连接点都是并联在两条总线上。是并联在总线上,不是并联在主机上。也就是并非是点对点,一台主机,通过数据线把每个配电箱的具体信息通过模块的及总线传入到主机上。
2020-04-01 10:44:02
-
是并联连接,是以总线形式的点对点。
首次提交 2020-04-01 10:39:22 最近修改2020-04-01 10:39:42 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看