笑笑 2008-06-26 10:13:09 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 561查看 5回答
从一层把所有构件复制到二层但计算完后量却不通,为什
从一层把所有构件复制到二层但计算完后量却不通,为什么?不同的是柱和墙! 请各位赐教!问题补充:层高是相同的,两层所有信息是一样的,为何会出现这样的问题,请各位回答明确点!谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一层和二层的层高不同,你从一层复制到二层,墙柱的高度是默认的层高,所以量肯定不一样啦。梁和板属于水平构件,所以不会存在这个问题
2008-06-26 10:20:49
-
1层的柱墙相对2层有锚固和搭接,2层上的3层未画,无上述情况,就是不同
2008-06-26 12:46:04
-
你的两个层的数据是否相同,如层高,等
2008-06-26 10:21:38
-
不同的原因有多种,只要你确保计算式是正确的就不要怕 首层柱子纵筋长度=首层高度-首层净高Hn/3+max{二层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+与二层纵筋搭接Lle(如果采用焊接,搭接长度为0) 中间层柱纵筋长度=二层层高-max{二层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+max{三层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+与三层纵筋搭接Lle(如果采用焊接,搭接长度为0) 如果层高不一致,两者的结果肯定就不一样了。如果层高一致,还要看你的工程有无地下室这些情况。有地下室和无地下室时,首层层高是不一样的,所以导致两者不一致就很好理解了。
2008-06-26 10:25:55
-
总的来说上下两层存在关联关系,位置不同量就可能不一样.更正一下,"首层柱子纵筋长度=首层高度-首层净高Hn/3+max{二层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+与二层纵筋搭接Lle(如果采用焊接,搭接长度为0)"应该是从基础到基础上层之间的柱纵筋为max{净高Hn/3,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}
2008-06-26 10:42:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看