Scropio 2020-04-01 22:26:01 | 山东省 安装 | 1071查看 1回答
消防电图纸,正压送风口问题
消防电图纸上这个图例,系统图上每层都有,我猜应该是正压送风口(确实和图例表有不同),是不是呢?
在标准层图纸上,并找不到这个图例;但是系统图上每层是都有的,而且需要连接电源线。请问千赢官网首页登录入口中,我该如何处理这个问题。万分感谢。一个是图例,一个是如何连线问题?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先要知道,消防风系统和水系统都有对应设备需要模块来联动,如防火阀需要信号模块,送风阀需要输入模块配合,而且套项的时候要算线量,还要套模块工程量,还有就是各种阀类接线的个数也要套项,那么这些都需要工程量,这样在识别的时候各种风阀是要识别的,同样对应的模块也要识别,模块的高度跟随阀或者是管道高度,报警控制线应该与模块相连,如果要更精细算量,那就是模块和防火阀直接的接线的线量可以按个计算出来数量,在乘上防火阀的数量即可。
2020-04-01 23:03:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看