杨欢 2020-04-02 02:21:48 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 732查看 1回答
防雷接地问题
如图,首先避雷网我计算了,引下线我也计算了。看说明看的有点蒙了,
1:三层建筑物也需要均压环??
2:这个图纸的接地与等电位,我应该怎么计算??
3:本工程的接地我都需要计算什么呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:三层建筑物也需要均压环??
均压环也属于水平接地网,定额中有避雷网“利用建筑物钢筋接地项”。
2:这个图纸的接地与等电位,我应该怎么计算??
等电位也需要接地母线、支线,还要计算等电位箱。
3:本工程的接地我都需要计算什么呢?
接地系统、等电位系统都要计算。
2020-04-02 06:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看