• 防雷接地问题

    均压环

    防雷答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    如图,首先避雷网我计算了,引下线我也计算了。看说明看的有点蒙了,

    1:三层建筑物也需要均压环??

    2:这个图纸的接地与等电位,我应该怎么计算??

    3:本工程的接地我都需要计算什么呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:三层建筑物也需要均压环??

    均压环也属于水平接地网,定额中有避雷网“利用建筑物钢筋接地项”。

    2:这个图纸的接地与等电位,我应该怎么计算??

    等电位也需要接地母线、支线,还要计算等电位箱。

    3:本工程的接地我都需要计算什么呢?

    接地系统、等电位系统都要计算。


    2020-04-02 06:48:01 

点我,有新答案通知你哦