逸尘 2020-04-02 10:44:38 | 海南省 安装 | 1084查看 3回答
请问接地极工程量计算,根据基础防雷引下线有多少处,然后数量乘以地面下1m是吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问接地极工程量计算,根据基础防雷引下线有多少处,然后数量乘以地面下1m是吗?
首先接地极是按根来计算的,并不是有多少处引下线就有多少处接地极,一般是在楼的角处有户外接地母线的位置会有接地极一般一个楼只有4-6处的接地极。数量按根计算,区分是角钢接地极还镀锌圆钢管接地极,不用乘1M,有制作安装的定额,含主材或者补充主材接地极 ,图纸上标注了6处
首次提交 2020-04-02 10:49:47 最近修改2020-04-02 10:50:53 (修改过1次)
-
请问接地极工程量计算,根据基础防雷引下线有多少处,然后数量乘以地面下1m是吗?
答:根据平面图有7处,高度为从屋面避雷网到基础接地网之间的高度
首次提交 2020-04-02 10:46:16 最近修改2020-04-02 10:47:06 (修改过1次)
-
引下线接到基础层钢筋上即可,基础钢筋为接地体
-1米处引出的镀锌扁钢为室外接地母线
2020-04-02 10:52:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看