• 我想问一下脚手架工程这一块要怎么定义计价,综合脚手架包括了外脚手架,里脚手架吗

    定义了一个综合脚手架还需要定义满堂脚手架吗?

    四层的框架结构 檐高19.90 层高4.5

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    综合脚手架包含了所有脚手架

    除以下几种情况应另按单项脚手架定额项目计算外,其余均不得再计算单项脚手架费用。

    1.室内高度超过3.6m,设计要求天棚抹面、铺钉面层、勾缝、油漆等装饰所搭设的满堂脚手架以及10m以上天棚喷(刷)浆使用的脚手架。

    2.建筑物的室内设备基础、大型池槽等,按施工组织设计(或施工方案)的规定,施工中必须搭设的单项脚手架。

    3.建筑物水平防护架和垂直防护架。

    4.锅炉房的房上烟囱和附墙烟囱其出屋面部分所搭设的脚手架。

    5.经批准的施工方案中需要搭设的斜道。

    6.建筑物檐高超过20m或层数6层以上的工程,应计算外脚手架增加费。

    我们黑龙江定额,大同小异

    首次提交 2020-04-03 14:33:10  最近修改2020-04-03 14:34:32 (修改过1次)

  • 套综合脚手架(土建使用)+满堂脚手架(超过3.6m的装修使用)

    2020-04-03 14:37:52 

  • 你综合啦就不能算满堂脚手架了的

    2020-04-03 23:09:22 