老杨 2008-06-27 08:43:50 | 山东省 土建算量GCL2013 | 760查看 5回答
大家好,不知道大家在图形算量中,对错层部分如何处理
大家好,不知道大家在图形算量中,对错层部分如何处理?举例说明如下:九层框架剪力墙结构,一二层为前部为商业网点,后部分为住宅楼,商业网点层高3.3米,住宅楼部分为2.8米,这部分在钢筋和算量中如何处理啊?问题补充:放在子楼层里? 但是我中间有一部分柱和梁板是和2.9米部分共用啊 我想再问下,如果在图形中,我的子楼层建立了,与主楼层部分的工程量是否有冲突啊???
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋中,标高可以不受层高的限制,层高按比较方便画图的层高建立就可 以了。然后,标高不一致的部分,直接按照图纸的标高在构件的属性里修改标高即可,举个例子,首层层高是3.3m,在首层里有些梁的构件标高是5m,这梁的标高只要按照图纸的5m输入即可,不受层高3.3m的的限制 2、图形算量中错层问题暂时不好解决,像你这种比较简单的错层可以建立子楼层,你可以在楼层管理里面建立一个首层的子楼层1.1层,子楼层的层高不受主楼层的限制,这个子楼层你可以设置为3.6,或者4.2,或者5m,都没有关系,可以根据你的需要设置,不受主楼层层高的 限制
2008-06-27 08:57:45
-
答:将商业网点层高3.3米的所有构件全部放在子楼层里建。
2008-06-27 08:53:49
-
答;按最大高度定义层高,然后分层处理,修改一下属性里标高即可,复杂情况可以用子楼层突破层高。最好图形和钢筋同时进行,避免错误,gcl2008下月升级后问题会很好地解决。
2008-06-27 08:54:18
-
你别太复杂化了啊,简单的想一下,分层没什么冲突,只是会发生扣减关系,勇敢去做,不要顾虑太多。
2008-06-27 09:06:47
-
钢筋软件中,标高可以不受层高的限制,修改构件标高就可以了。 在图形软件中,1-2层层高全部按3.3米定义,后部分住宅楼可以把第3层标高降低,所有构件正常布置,不影响总工程量计算的。
2008-06-27 09:30:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看