• 两块筏板面筋不同变截面后为什么两块板面筋都会计算一个锚固

    如图,筏板面筋为C14@200、抗水板面筋C12@200,GTJ建模的时候,筏板变截面分别单板布置受力筋后,为什么两块板都有一个锚固。请问:1 此处锚固的做法在图集哪一页;2 图纸上看出来此处是没锚固的,正确算法是否需要手动把锚固长度删掉。单板布置


    筏板面筋


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你理解错了吧,这个纵向的钢筋是一样的,都是按照抗水板的纵筋布置,你选择多板布置这个抗水板的纵筋就可以

    2020-04-05 23:19:08 

  • 筏板基础钢筋遇到这种不同筏板,或者是分开布置,就是会识别计算锚固入对边,这可以在属性的节点中进行调整或设置。


    答疑解惑

    2020-04-05 23:22:20 

  •  

    你在布置面筋时,抗水板的面筋和墙下部分是不一样的钢筋,是必须断开的,并且必须是互相搭接的.相当于两块筏板互锚.