大暴雨来了 2020-04-06 14:45:04 | 北京市 土建施工土建计量GTJ | 798查看 2回答
十字相交的两个次梁,怎样同时设置次梁加筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在原位标注里的附加箍筋处去输入就可以了
2020-04-06 14:59:31
-
可以在梁界面下识别吊筋或者生成吊筋
实在不行可以在原位标注输入2020-04-06 15:18:52
-
关于次梁加筋的问题,两个次梁相交,应该是梁宽比较宽的那根梁上有附加箍筋吧?
两个次梁相交,应该是梁宽比较宽的那根梁(L3:250*500)上有次梁加筋吧?怎么梁16上也有次梁加筋?是不是图本身错了?在原位标注的平法表格中,也可以输入次梁加筋?
-
次梁加筋,主梁和主梁相交的位置,结构梁平面图上也画着加筋,识别不上,还需要设置吗
次梁加筋,主梁和主梁相交的位置,结构梁平面图上也画着加筋,但是识别不上,如截图1圈出位置,框架梁和框架梁相交的位置还需要设置加筋吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看