• 1、地下室脚手架如何设置? 2、为什么选整楼计算

    1、地下室脚手架如何设置? 2、为什么选整楼计算的脚手架工程量结果只计算了一层?

    问题补充:3地下室脚手架是在表格中输入(内墙脚手架)还是手算设置?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按建筑面积计算综合脚手架

    2008-06-27 20:10:24 

  • 1.按地下室的建筑面积计算。 2.你是不是在表格里做的脚手架,在选择工程代码时选则的不是整层楼的,而是某一层的。

    2008-06-27 20:20:56 

  • 直接在地下室墙体里套做法里套脚手架类型,然后选用内墙脚手架的代码就可以了吗?脚手架只计算一层估计你选择工程量代码时仅选择了某一层的量

    2008-06-29 12:01:16 

  • 满堂脚手架,我晕

    2008-06-27 18:39:15 

  • 地下室脚手架可以用单排脚手架,如果是装修的话,可以用满堂脚手架。 整楼计算的脚手架量要在报表中才能看到,你的只计算了一层,那是你在本层中看到当层的量的原因,在本层只能看到当前层的量,如果你在报表中看到的是一层的量,估计你是只套了一层的作法吧。

    2008-06-27 19:05:55 

  • 地下室一般超过2.2M才计算脚手的建筑面积

    2008-06-27 19:09:25 

  • 1、地下室脚手架河南02定额规定套内墙脚手架,所以应在建墙构件时加上脚手架子目就行了。 2、是你在选代码时没有选上全楼的代码。

    2008-06-27 19:13:56 

  • 地下室脚手架只套内墙脚手架

    2008-06-27 19:38:02 

  • 1.地下室脚手架套里架 2.检查一下你可能没有选全楼的,要不然不会只出现一层的.

    2008-06-27 22:44:47 

  • 地下室脚手架可以计取: 1、地下室外墙脚手架,我们江苏这边是套“...m以内的砌墙脚手架”; 2、可以计算满堂脚手架(用于室内的二次装修),可以在房间里定义; 在选择相应的代码时注意:去掉脚手架代码后面[]中的数字,即代表整楼,建议先选择下面的“整楼”后选择相应的代码

    2008-06-27 20:06:23 