• 框架柱钢筋伸入上一层长度m

    自GCL 8.0倒入GGJ 10.0后,框架柱钢筋伸入上一层钢筋长度达不到露出长度参考线(即长度不够,上一层柱钢筋不能连接. 可首层属性标高.高度修改后.柱钢筋伸入上一层钢筋长度能到露出长度参考线). 敬请高手老师指点(急待):是何原因?还有什么设置需要修改?(我已与千赢官网首页登录入口公司服务部联系过,还未解决) 1.属性标高.高度已修改. 2.砼标号.抗震等级已设定 3.其它均为默认值. 影响的因素是否: 1.首层高3.6M.二层高3.9M.框架梁高1.2M,可是在沿墙高2.3M处设一道圈梁.上层层高4.3M
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题主要是在首层2.30米处有圈梁的原因造成的,您可以先删除圈梁,在楼层的分楼层中绘制圈梁,汇总计算即可!不妨试试看。

    2008-06-27 20:25:34 

  • 不知道,我们一般先做钢筋,在到GCL!

    2008-06-27 20:10:15 

  • 可能是哪个标高有问题认真去检查用合法性检查也行

    2008-06-27 21:16:15 

  • 这个是你那个圈梁构件出的错,建议你把圈梁构件画入到子楼层中处理钢筋量的计算。

    2008-06-27 21:22:41 

  • 你在检查一下吧,没出现过这类问题

    2008-06-28 07:33:15 

  • 可能是圈梁的原因,你看柱子的设置有问题吗?

    2008-06-28 09:01:57 

  • 答:应该是圈梁的原因,你再检查一下柱的设置是否正确。

    2008-06-28 06:47:10 