慧慧 2008-06-27 21:26:17 | 四川省 其他专业 | 1178查看 9回答
几个不同厚度的筏板钢筋上部筋下弯长度只在筏板外围边
几个不同厚度的筏板钢筋上部筋下弯长度只在筏板外围边设置,怎么办
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳该怎么画就怎么画的先画上去,再改下计算式,后锁定,汇总计算试下就可以了
2008-06-28 07:58:50
-
修改钢筋计算公式,然后锁定构件就可以了。
2008-06-27 21:30:03
-
你可以在新建筏板钢筋的时候,把钢筋属性里的上下弯折长度修改为0,这样就可以保证面筋在不同厚度的筏板上面布置了,然后手动修改阀板钢筋里的"调整长度" "463975
2008-06-27 21:33:26
-
1: 在汇总计算完毕后。按F11 编辑钢筋。 进行手动调整。之后锁定构件. 2: 如果需要受力筋在不报错的情况下。在厚度不同的筏板上布置 需在属性编辑器里。将其弯折调为0 在需要弯折的位置.在属性编辑最下面的。长度调整位置。 手动加入需要调整的量
2008-06-27 21:40:53
-
请按厚度不同分别定义筏板,然后按单板布筋就好了。
2008-06-27 21:58:31
-
回答“几个不同厚度的筏板钢筋上部筋下弯长度只在筏板外围边设置,怎么办” 如果下弯的钢筋仅是一部分,在钢筋属性或者计算公式中不好修改时,建议你将平直部分的钢筋根据图纸照常设置,将多出的那部分钢筋在单构件中输入,这样绘图输入简单,工程量计算也准确。
2008-06-27 22:11:50
-
在编辑钢筋里调整即可,记得锁定构件.
2008-06-27 22:26:02
-
请到学习课堂里去找,正好有一篇解决此问题的文章《关于筏板基础钢筋之点滴》
2008-06-27 23:26:14
-
关于筏板基础钢筋之点滴 众所周知,高层建筑一般都是由主楼与裙楼构成的,在基础中在就存在主楼的筏板基础与裙楼的筏板基础不同厚度,且同时在基础相交处一般均要留后浇带来防止沉降不均。 筏板的配筋一般为双层双向配筋,在筏板的边缘各做各的封边构造,如上部筋下弯12d,下部筋上弯15d等。但是在软件处理时会出现不同的计算结果,用编辑钢筋功能键显示钢筋结果时发现为“30000-40+34d+12d-40”。这说明两个不同厚度的筏板基础在相交处做了锚固34d,另一端做了12d的下弯,这与实际不符,该如何处理这样的问题呢? 如果让主楼的筏板与裙楼的筏板分开,或有一定的距离,那么就可能各做各的封边;这样我把所有裙楼的筏基偏移离开主楼的筏基1mm,通过汇总后,再编辑钢筋查看结果为“30000-40+15d+12d-40”这说明:主楼与裙楼的筏板基础的钢筋各做各的封边构造。 通过上述示例,我们可以知道以计算结果来分析图形,发现图形的问题,通过影响不大的调整来达到与实际相符的计算结果。软件在处理的时候,各种构件交叉以后在软件中就会出现关联关系,而且这种关联关系又不可以去掉,在大多数情况下构件是在关联的,一个1mm虽然差不了多少,但却为我们提供了一种逆向解决问题的思路!这种分析问题的方法是每一个使用软件的造价人员在工作中应掌握的一种技巧。
2008-06-28 06:54:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看