以沫 2020-04-09 09:35:20 | 河南省 安装 | 2908查看 5回答
电缆头计算方法
1:控制电缆WDZBN-KYJY-4*2.5计算电缆头时候是按2.5平方8个电缆头计算,还是按4*2.5平方2个电缆头计算?
2, RvS-2*1.5和NH-BV-2*2.5电线计算的时候需不需要乘以2
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按4*2.5平方2个电缆头
需要乘以2
2020-04-09 09:36:09
-
1、是控制电缆按一根电缆二个头计算
2、是双绞线,不需要乘2
2020-04-09 09:38:00
-
按4*2.5平方2个电缆头计算;
RvS-2*1.5不乘以2,NH-BV-2.5要乘以2
2020-04-09 09:38:33
-
电缆4*2.5是指是4芯电缆,计算电缆头是按单根电缆分不同芯数,一根电缆计算两个电缆头
RVS2*1.5是按单根计算长度的,NHBV2*2.5电线是按两根计算长度的
2020-04-09 09:40:36
-
1:控制电缆WDZBN-KYJY-4*2.5计算电缆头时候是按2.5平方8个电缆头计算,还是按4*2.5平方2个电缆头计算?
答:按4芯控制电缆头套相应的子目,工程量每根控制电缆2个控制电缆头。
2, RvS-2*1.5和NH-BV-2*2.5电线计算的时候需不需要乘以2?
答:RvS-2*1.5是双绞线,工程量不需要乘以2 ;NH-BV-2*2.5是两根耐火电线,工程量需要乘以2
首次提交 2020-04-09 10:24:00 最近修改2020-04-09 10:24:35 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看