loser 2020-04-09 10:47:39 | 湖南省 机电电力招投标 | 2837查看 1回答
请问,10KV中3芯300mm2的高压电缆肘型头应该套什么定额???
请问,10KV中3芯300mm2的高压电缆肘型头应该套什么定额,是套中间头还是终端头的定额啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套冷热缩终端头的定额
首次提交 2020-04-09 11:31:54 最近修改2020-04-09 11:32:37 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看