• 图形算量中过梁如何设置才能得到正确结果?如1.5窗

    图形算量中过梁如何设置才能得到正确结果?如1.5窗洞口,过梁实长1.2?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不会吧?1.5米的窗怎么会有1.2的过梁? 要想改实长的话,可以在这改:在伸入墙内长度这改

    2008-06-29 08:56:50 

  • 过梁长是不能小于窗宽的。如过梁一边有构柱其长可把压墙长度修改了即可。

    2008-06-30 08:47:10 

  • 在定义过梁的时候,可以只输入过梁的高度,不输入过梁的长度,但要输入伸入墙内的长度,注意是伸入墙内两边长度的和,定义好了之后可以画过梁了,画过梁时选择智能布置,按门窗洞口宽度布置过梁,出来一个洞口宽度的范围,在某宽度洞口的范围内都布置相同的过梁,其他的布置另一种过梁,这样软件就会把所有的门窗洞口根据洞口宽度自适应布置上了

    2008-06-29 09:01:27 

  • 门窗洞口过梁在软件中是按图纸信息输入的(伸入墙内尺寸加门窗洞口宽)(在新建构件中输入)即可。

    2008-06-29 09:01:32 

  • 应当是1.2米洞口,1.7米梁长才对,伸入墙中每边应该250长

    2008-06-29 09:01:32 

  • 1.5的洞口1.2的过梁?不会出现这种情况吧,过梁的长度应该大于洞口的宽,可以在属性设置里修改过梁的长

    2008-06-29 09:02:07 

  • 只要你定义完成后,往门窗口的一点即可。1.5的洞口变1.2的过梁是不可能的,一定是你在定义的时候两边含入墙内部分的尺寸没有输入正确,检查一下。

    2008-06-29 09:03:08 

  • 1.5米的窗,过梁1.2米,怎么施工啊?你在仔细看看图纸是不是标错了。

    2008-06-29 09:03:18 

  • 1.2米的过梁在1.5米的洞口上有意义吗

    2008-06-29 09:06:21 

  • 1.5米的窗洞口,过梁不可能是1.2米,2.0米的过梁吧,仔细看图选用什么图集。图纸结构说明上或板布置图上。

    2008-06-29 09:09:51 

  • 1.5米的过梁可以按标准定型图计算,如:1.5的洞口1.2的梁,应首先考虑是否标错。你应该核实一下。

    2008-06-29 09:20:35 

  • 千赢官网首页登录入口的过梁智能布置很好用,用这种功能布置。

    2008-06-29 09:49:14 

  • 是你的问题提错了,还是看图纸看错了?1.5米洞口怎么会有1.2米的过梁哪?

    2008-06-29 11:28:23 

  • 支持以上各位的回答

    2008-06-29 11:49:18 

  • 在过梁的定义构件里,直接输入长度就行了

    2008-06-29 21:29:02 