15295463335 2020-04-10 10:05:24 | 江苏省 土建预算 | 667查看 2回答
板角筋应该在哪设置?是整块板的转角处设置?
板角筋应该在哪设置?是整块板的转角处设置?那里面与柱交集的部位,楼梯洞口的部分要设置么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在表格中输入
2020-04-10 10:09:35
-
《砼结构设计规范GB50010-2002》第10章→第1节→第7条:现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。所以有柱子的地方也要计算。
2020-04-10 10:20:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看