• 钢结构耐火材料厚度及定额的问题

    钢结构耐火极限要求1.5小时,定额厚度为6.0mm,实际材料检验报告1.5小时5mm, 请问,套定额按哪个套钢结构

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钢结构耐火极限要求1.5小时,定额厚度为6.0mm,实际材料检验报告1.5小时5mm, 套定额按5mm套,

    2020-04-10 11:20:40 

  • 这个问题最好去咨询当地的造价管理部门,关于钢结构防火涂料目前整个计价的体系都不完善,各地的要求和解释也不一致,所以最好去当地造价管理部门咨询。

    2020-04-10 11:22:00 

  • 套刷防火涂料的定额 即可

    2020-04-10 11:27:44 