QQ 2008-06-29 20:07:51 | 山西省 其他专业 | 1266查看 15回答
顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋是否全部加1.
顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋是否全部加1.5LAE.
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:顶层柱的纵筋的锚固不是全部加1.5LAE的,根据边角柱的锚固边的65%为1.5LAE,其余为伸入柱内侧或伸入柱内侧向下8D.
2008-06-29 20:54:23
-
顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋是否全部加1.5LAE. 答:不是全部,看图集03G101-1有详细说明,你只要按照图纸分别按角柱、边柱设置构件,软件自动计算正确的。
2008-06-30 06:36:37
-
点击“自动识别边角柱”按钮,软件会自动按照设置好的计算规则处理顶层柱钢筋问题。
2008-06-30 10:57:18
-
当顶层为现浇板,其砼强度≥C20,板厚≥80mm时,全部柱外侧纵筋1.5LAE.
2008-06-29 20:17:29
-
顶层柱纵筋,角柱、边柱的钢筋只要在钢筋前面加"#"即可,然后点击“自动判别边角柱”功能,软件就会自动考虑锚固搭接问题啦!
2008-06-29 20:19:11
-
平法的问题?那就看图集03G101-1 软件的问题?那就参照软件中的单构件输入,新建柱点平法输入,点到相应的格中会有相应的提示,梁亦如是。
2008-06-29 20:22:42
-
顶层的中柱和边角柱需要用自动判断边角中柱功能,判断完之后软件按平法 03G101考虑,不用自己加,它会自己考虑的!
2008-06-29 20:38:19
-
问;顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋是否全部加1.5LAE. 答;你分别按角柱、边柱设置构件,软件自动计算的.
2008-06-29 20:41:47
-
顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋是否全部加1.5LAE. 是的,全部要加;
2008-06-29 20:43:40
-
03G101-1中规定当顶层为现浇板,其砼强度≥C20,板厚≥80mm时,全部柱外侧纵筋1.5LAE.
2008-06-29 21:01:16
-
回答“顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋是否全部加1.5LAE.” 顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋是否全部加1.5LAE,要根据图纸设计的规定,参考平法图集的相关做法来设置计算;
2008-06-29 21:19:56
-
顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋全部加1.5LAE的条件是顶层为现浇板,其砼强度≥C20,板厚≥80mm
2008-06-30 14:02:17
-
软件会自动考虑计算的不用加#
2008-06-29 21:56:57
-
是的,顶层柱纵筋,角柱、边柱的外侧筋和角筋是加1.5LAE.对顶层柱可以进行边角中柱的判断,软件会自动实别进行计算.
2008-06-29 23:16:40
-
应按设计计算,如无设计则应按设计采用的标准图集与其相对应的条件及设置进行计算。
2008-06-30 17:49:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看