地铁之都 2008-06-29 21:48:06 | 广西壮族自治区 其他专业 | 745查看 10回答
框架梁中有非框架梁,如何设置两者相交的加强箍筋?<
请教: 1、框架梁中有非框架梁,如何设置两者相交处框架梁加强箍筋? 2、可导入的CAD图,是在天正7。0(结构)绘制的吗?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第二个问题的答案是: 天正7.5本来就是dwg格式,不用转化。只不过要千赢官网首页登录入口不支持7.5的好像。你把7.5的转化成旧的版本就可以了。看下图
2008-06-29 21:53:46
-
原位标注里面就有个次梁加筋的一项。
2008-06-30 07:27:08
-
在原位标注的平法表格中输入两者相交处框架梁加强箍筋,先要输入次梁宽度,次梁加筋输入6(代表两侧共加6根同主梁相同的箍筋)即可,若一跨多个次梁用 / 隔开,如:250/200/300、6/6/6.
2008-06-30 08:14:22
-
在框架梁的原位标注表中相应列中输入。
2008-06-30 10:54:13
-
在原位标住里有加强箍筋的设置
2008-06-29 21:51:45
-
1、框架梁中有非框架梁,在原位标注的平法表格中设置两者相交处框架梁加强箍筋。如图:先要输入次梁宽度 2、可导入在天正7。0(结构)绘制的CAD图。
2008-06-29 21:53:19
-
请教: 1、框架梁中有非框架梁,如何设置两者相交处框架梁加强箍筋? 2、可导入的CAD图,是在天正7。0(结构)绘制的吗? 答:1、两者的相交处的加强箍筋应在框架梁中按要求填在框架梁的相交的跨中2、只要是DWG文件均可
2008-06-29 21:59:18
-
可以在平法标注次梁右侧〈次梁加筋拦〉处标明钢筋根数
2008-06-29 21:59:21
-
在主梁即框架梁的原位标注里设就是那个次梁加筋
2008-06-29 22:08:51
-
相当于主梁里的次梁加筋
2008-06-29 23:37:34