• 防水板上有独基,如何让钢筋锚入独基o

    防水板上有独基,其中防水板是满布的,独基在防水板内 如何让钢筋锚入独基
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    阀板受力筋与独基没有扣减关系。1、按受力筋锚入独基边所够成的尺寸自定义集水坑绘图,在编辑钢筋界面调整底筋弯折值,一般面筋连续通过,锁定受力筋,删除集水坑。2 按图绘入独基即可。

    2008-07-06 14:13:43 

  • 答:独立基础抗水板的锚固,软件会自动识别计算。

    2008-06-30 16:52:56 

  • 把防水板用梁来定义,画上后,其钢筋就可锚入独基内

    2008-06-30 17:46:14 

  • 我最近做了地下人防工程,防水板是按满基设置的,防水板要设置在外墙内边线以内,图纸设计防水板钢筋通过了独立基础,锚固于墙内,锚固长度弯折是可以修改的。

    2008-06-30 17:57:40 