• 图纸未说明连梁的侧面钢筋,是否也必须加侧面钢筋(直

    图纸未说明连梁的侧面钢筋,是否也必须加侧面钢筋(直径同剪力墙水平钢筋)?如果加,如何在千赢官网首页登录入口精确设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问:图纸未说明连梁的侧面钢筋,是否也必须加侧面钢筋(直径同剪力墙水平钢筋)?如果加,如何在千赢官网首页登录入口精确设置? 答;图纸未说明连梁的侧面钢筋,就对了。 因为,连梁的侧面钢筋,是按剪力墙水平钢筋来考虑的,也就是剪力墙水 平钢筋串过连梁的。所有设计人员,都不会在图纸上说明连梁的侧面钢筋的。(我做了30多栋高层剪力墙结构,没有一栋注明连梁侧面钢筋的)。 设置好剪力墙水平钢筋,就行了。不必考虑连梁的侧面钢筋,软件会自动准确计算的。

    2008-06-30 16:50:58 

  • 图纸没有说明就不用加了。

    2008-06-30 16:44:09 

  • 图纸未说明不要加,若加,用集中标注的LL梁来做,把侧面钢筋如N4a12输上即可

    2008-06-30 16:45:01 

  • 主要看图纸选用的图集了,有的设计人员不会在图纸上标出只在说明里面作出说明就完事了,所以有时候还得看看说明才行

    2008-06-30 16:53:08 

  • 图纸未说明不要加,若加,在连梁定义构件界面里的其它属性里,有梁的侧面纵筋,按图纸输入即可

    2008-06-30 16:54:07 

  • 当设计未注明时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;拉筋直筋:当梁宽小于等于350MM时为6MM,梁宽大于350时为8,拉筋间距为两倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉一,在连梁定义构件界面里的,其它属性里在梁的侧面纵筋中输入根数及直经,根数必须事先用手工计算出来.

    2008-06-30 16:54:59 

  • 如果图纸未注明,那就是剪力墙的水平钢筋穿过连梁,不需要添加钢筋,如果 遇到洞口时,可以在剪力墙构件属性中有水平钢筋是否增加搭接处修改就可以 了。

    2008-06-30 17:11:54 

  • 图纸未说明连梁的侧面钢筋,通常是不需要加侧面钢筋,剪力墙水平筋已贯通! 对此您应与设计单位及建设单位沟通,需征求意见后再决定!

    2008-06-30 17:23:45 

  • 根据03G101-1第51页:当设计未注写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;拉接直径:当梁宽<=350时为6mm,梁宽>350时为8mm,拉筋间距为两倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉一。 注:当连梁截面高度>700时,侧面纵向构造钢筋直径应为>=10mm,间距应<=200;当跨高比<=2.5时,侧面构造纵筋的面积配筋率应>=0.3%.