• 水泵房内的防水套管是用柔性还是刚性?b

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般都是刚性套管,可套安装电器的钢套管子目

    2008-06-30 17:32:46 

  • 根据图纸设计,选择套管的合理应用,我的经验给水、采暖、柔性套管!消防刚性的

    2008-07-03 15:57:08 

  • 看设计是否有具体要求

    2008-06-30 20:32:00 

  • 应该是柔性套管,一般设计都是用柔性的.消防管道用刚性的.

    2008-06-30 20:58:36 

  • 那具体要看图纸说明了,一般都为刚性

    2008-06-30 17:30:20 

  • 设计应该有说明,通常都为刚性.

    2008-06-30 17:34:08 

  • 规范规定为柔性

    2008-06-30 17:38:55 

  • 水泵房内的防水套管是用柔性还是刚性? 回答:水泵房内的防水套管应该套那个:应该看看设计说明,没有设计说明可参考以下,以下为柔性与刚性套管的区别。如果是水泵管道穿墙时,那肯定首选柔性套管。 柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,有些构筑物也需要管路穿墙而过,同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移,更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和 密封 刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物。 二者的区别为:刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水; 柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。

    2008-06-30 18:12:06 

  • 建筑设计说明中应该有,如果没有,可以打电话咨询图纸设计人员。不过一般都为刚性。

    2008-06-30 19:06:02 