闫磊 2008-06-30 17:40:12 | 河北省 其他专业 | 352查看 7回答
我抽的钢筋与他们已经算出来的差了将近1/10,我找不到毛病,谁帮忙指点一下!o
问题补充:我算的大了,结构类型、设防烈度、檐高都对。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、检查汇总各类构件的重量,看哪类构件多算了。 2、千赢官网首页登录入口软件计算梁构件时,和实际施工有些出入的。 3、检查时特别注意墙构件,在设置搭接长度时是1.2Lae还是1.4Lae,和实际是否相符。 4、暗柱箍筋的加密,查看暗柱箍筋根数是否相同。
2008-06-30 19:36:16
-
好好看一下计算设置,改好后重新计算
2008-06-30 17:44:26
-
检查你的“工程信息”中的结构类型、设防烈度、檐高等 检查工程设置和计算设置中是否有错误 这些方面我们往往容易忽略,但往往出错就出在这里
2008-06-30 18:12:43
-
看看计算设置,工程信息里面的设置对了吗
2008-06-30 18:51:32
-
第一\\你检查一下有没有漏标钢筋信息的构件.差别那么大,应该是有漏标钢筋信息才对. 第二.检查工程信息里的抗震等级和设防烈度及结构类型设置正确没有.因为这些关系到锚固. 第三.工程设置中的弯钩设置和比重设置.特别是比重中的直径6的钢筋的比重你改为6.5的比重没有.也就是把0.2219544改成0.2604881没有. 建议你重点检查有没有漏标的钢筋信息.在每种构件中的定义构件里检查一下.还有就是计算汇总后,点查看工程量,然后拉框构件,看有没有工程量为0的构件/
2008-06-30 18:57:19
-
我抽的钢筋与他们已经算出来的差了将近1/10,我找不到毛病,谁帮忙指点一下! 回答:软件计算是没问题,那就看你是否按照图纸钢筋输对了吗?我认为你在对照图纸检查检查,如果确实没问题,那就对方计算错了。
2008-06-30 19:04:02
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看