stereoyj 2020-04-13 22:30:13 | 浙江省 安装机电 | 1055查看 4回答
对于高压成套配电柜安装 定额有些疑问
请问,其中在配电柜顶端连接各个配电柜的母线安装,也包括在定额中吗?
一般来说一个成套配电柜,套了这个定额后 还有什么其他定额需要套的吗?
请问我手头上这份配电柜属于成套配电柜吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
顶端母线需要单独安装费用,
还要母线调试,避雷器调试等
2020-04-13 22:32:28
-
第一个问题,一般顶部的连接各个配电柜之间的母排一般不含在每个配电柜内,竖向的母排含在柜体里
第二个问题,一般可以套成套配电柜或者分开套,进线和出线柜套低压配电柜,电容柜套电容柜。高压柜也一样,进线出线套高压柜和互感器电源柜
这个应该属于高压成套配电柜的材料表,少箱体及人工等。
2020-04-13 22:37:39
-
请问,其中在配电柜顶端连接各个配电柜的母线安装,也包括在定额中吗?
答:后安装的铜母排,需要单独计算。其它的都不得再单独计算。
2020-04-14 05:40:04
-
请问,其中在配电柜顶端连接各个配电柜的母线安装,也包括在定额中吗?
一般来说一个成套配电柜,套了这个定额后 还有什么其他定额需要套的吗?
请问我手头上这份配电柜属于成套配电柜吗?
答:母线安装费用单独计算,母线的主材费用属于配电柜之内的,不单独计算
2020-04-14 08:46:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看