冰糖葫芦 2008-06-30 21:42:11 | 山西省 其他专业 | 862查看 12回答
我遇到一个剪力墙上的暗梁是这样标注的:
我遇到一个剪力墙上的暗梁是这样标注的: AL250*400 A8@100/200(2) 4B18;4B18 我在钢筋10.0里就输不上钢筋的加密 我觉的暗梁就没有加密区, 各位高手暗梁的加密区有没有啊,有的话应该什么位置?问题补充:图纸这么设计的我觉的不对
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁没有加密区,你应该联系设计人员,是不是标注错误,还是令有意义。
2008-06-30 22:27:20
-
我也遇见过是把加密箍手加上去的
2008-06-30 21:52:12
-
暗梁没有加密区,平均箍筋间距输入就可以。
2008-06-30 22:03:52
-
先按一种箍筋间距计算,如:A8@200(2),然后在计算式里修改箍筋个数与你手算一致。然后锁定构件即可。或者你自己手动测算一下,先计算出个数,然后用长度除以个数得出一个等效间距。 图纸是设计院出的,我们预算员就应该按图计算,如果确实觉得设计错了,可以书面形式咨询设计院
2008-06-30 22:04:35
-
是不是搞错了,暗梁的加密区是多长的范围,图集上也没有具体说明。一般都是一个间距的。你应该问一下设计者
2008-06-30 22:06:07
-
将加密钢筋输入到其他箍筋中
2008-06-30 22:10:27
-
把加密的箍筋放在其他箍筋里来计算
2008-06-30 22:56:54
-
暗梁AL250*400 A8@100/200(2)4B18;4B18 按图纸设计输入;参照图纸会审和设计变更修改。
2008-07-01 07:19:47
-
答:暗梁是没有加密区。只有注明时才有。
2008-07-01 08:07:22
-
这是图纸的问题你可以问问设计院。再看看图纸会审中有没有关于这个问题。要是不多的话(就一条两条)可能是笔误。因为在会审时你提出来了,很多设计院都会说是笔误。
2008-07-01 08:25:02
-
暗梁没有加密区
2008-07-01 08:48:16
-
可以向图纸设计单位或设计人员提出,请他们明确是否应该加密,然后按修改后的标注计算。
2008-07-01 10:15:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看