• 钢筋抽样软件: 基础主梁,集中标注600*120

    钢筋抽样软件: 基础主梁,集中标注600*1200(4) 下通长筋8C28 上部筋1跨为8C16 2跨为16C25 8/8 3跨为16C25 8/8 4跨为8C16 汇总计算,布筋查看,2,3相邻两跨上部筋钢筋都分段了,已设定了20--25钢筋为直螺纹连接,实际施工中也是直螺纹连接的,软件怎么样处理??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我是这样处理的,供参考: 原位标注时别在原位上标注,而是在下面的表格中,在2跨对应的"上部钢筋--通长筋"栏输入16C25 8/8[2-3],"上部钢筋--上部钢筋"栏不输,计算时2,3相邻两跨上部筋钢筋就不会分段,直螺纹接头要长度超过你设置的钢筋定尺长度才会计算

    2008-07-01 11:02:39 

  • 在计算设置里有搭接的设置,在那里设置就可以了 如下图

    2008-06-30 22:15:36 

  • 设定了20--25钢筋为直螺纹连接软件也就会统计成直螺纹连接啊

    2008-06-30 22:17:10 

  • 在前面计算设置里节点里修改设定就行了

    2008-06-30 22:27:28 

  • 在计算设置的搭接设置里修改

    2008-07-01 07:20:37 

  • 在计算设置的搭接设置里修改,搭接设为直螺纹连接即可

    2008-07-01 08:01:50 

  • 搭接设为直螺纹连接即可

    2008-07-01 08:08:19 

  • 原因是你在2跨3跨的原位输入中跨中钢筋没有输入信息。所以软件是按梁的集中标注的信息计算的。

    2008-07-01 08:19:04 

  • 注意查看梁的类别是否设置为“基础梁”和计算设置中钢筋搭接方式是否设置为“直螺纹连接”。

    2008-07-01 10:11:58 