1 2020-04-14 17:11:42 | 广东省 安装机电安装算量GQI | 2158查看 6回答
开关有几根线
电线和灯之间用三线,那么灯和开关之间有几条线?还是三吗
图纸无标明线数
2020-04-14 17:12:36 补充
电箱和灯之间用三线
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这么给你说吧,单联开关情况下,灯具~开关是2根线,灯~配电箱是3根线,那么双联开关,灯具~开关是3根线,灯~配电箱是3根和4根【部分线路】线,以此类推。
2020-04-14 17:23:37
-
你去看说明或者图纸,一般会提到未标注处默认为多少根
2020-04-14 17:14:19
-
电源先进灯后到开关只有2根线
2020-04-14 17:15:10
-
开关至灯是二根线
2020-04-14 17:15:22
-
首先看系统图,只要是一个回路,而且没有特别标注那么肯定都是一样的
2020-04-14 17:15:23
-
单联开关是两根线,双联开关是三根线,三联开关是四根线
2020-04-14 17:26:47