bosstopboss 2008-07-01 10:22:22 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 1055查看 6回答
为什麽我的图形算量结果是混凝土体积大于模板体积?<
注:本人使用陕西省2004消耗量定额,而且楼梯、栏板的影响因 素已经得到解决 前提是在没有输错的情况下问题补充:看样子是我没说清楚,问题补充,各位大师: 陕西省2004消耗量定额的混凝土是用体积来计量的,并且模板也是用相应构件的混凝土的体积计量的,而不像上海那样是计算模板面积。 还有一点:我应经将用面积来计量的部分影响因素清除了(不将它们参与对比,只对比垫层、基础、墙、梁、板、柱) 我认为,两者在理论上应该是体积相等的! 但实际却不相等!我也做过十几个图形了吧,没有一个两者是相等的,请各位大师指点、指点。 (青铜皖江)的回答我表示遗憾!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从你描述看,可能有多方面的原因:1、你能确定没有画错吗?2、楼梯的砼量是立方,而模板是平方,是否考虑到?
2008-07-01 10:40:22
-
模板是按接触面积计的,砼的按体积计的,二者是不可以比校的。
2008-07-01 11:21:32
-
主要检查是否存在计算的代码是否正确
2008-07-07 23:33:58
-
呵呵,是不是预制构件啊?也不会啊,只要你的代码选的没有问题就不会出现错误的。另外现浇构件,砼是按体积来计算的,而模板是按平方来计算的,这二者怎么能进行比较呢?如果你非要比较,那砼的体积肯定是大于模板的体积的,很简单的例子:现浇板的砼厚度为120,而模板的厚度才几公分,这二者能比较吗?
2008-07-01 12:44:23
-
我建议你查一下构件的工程做法: 1.查看模板或混凝土子目有漏输现象; 2.查看模板或混凝土工程两计算的代码是否正确且一致; 3.查看模板的子目是否正确. 4.查看带型基础或独立基础属性中的垫层标记是否正确. 5.如果还找不到原因,可以找其他人帮把你的图形检查一下,因为有时自己做的东西自己检查不到,这种情况一般很少出现.
2008-07-04 19:14:58
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
千赢官网首页登录入口图形算量汇总里面超高体积与体积之间的关系
批量选择汇总后查看定额工程量里面有体积还有超高体积,请问这两者之间的关系,都是指混凝土体积吗,我汇总出来超高体积大于体积量。问题补充:我的意思是总的混凝土量是体积加上超高体积吗?
-
请问大家: 我的千赢官网首页登录入口2008图形算量超高工程量为什么是构件体积的2倍呢? 例如:我的板体积是2.5773,而超高体积却是5.1546? 我应该怎么调整软件才能是超高=体积。 谢谢大家
-
我这里是陕西的 定额规定混凝土模板体积等于构件体积 只有阳台等模板是以面积计 我在图形里套模板措施里 无论怎么想加一个 模板体积 MBTJ 都显示表达式非法 这该怎么办啊
-
我这里是陕西的 定额规定混凝土模板体积等于构件体积 只有阳台等模板是以面积计 我在图形里套模板措施里 无论怎么想加一个 模板体积 MBTJ 都显示表达式非法 这该怎么办啊
-
我在使用千赢官网首页登录入口图形算量时,计算梁的超高层体积为什么是梁本身体积的2倍呢?请高手指导问题补充:例如层高是4.7m
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看