梁下部筋原位标注的问题
请问9C25+4C22(-6)有6根不伸入支座,是哪6根,是4根22的加上2根25的吗?原位标注要怎么输入呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计这种标注是不合适,需要咨询设计明确做出纠正。
首次提交 2020-04-16 03:04:49 最近修改2020-04-16 03:08:59 (修改过1次)
-
是4根22的加上2根25的,9C25(-2)+4C22(-4)
2020-04-16 07:26:23
-
这种标注有问题,是不正确的,应是9C25+4C22(-4),询问下设计处理吧.